1200模拟量输入模块是12+符合位,也就是25MPa/2^12=0.006103515625,精度在0.01Pa。你的0.4是大了些。
那么:
1、压力传感器是AC220V供电的话,传感器的内部电源肯定要接地的,你接地了么?如果没接地,那么传感器的电源通过信号线跑到PLC上到地很正常。电源不可能做到绝对隔离的。
2、你说的零点漂移是一直是固定偏移0.3/0.4?还是一直在±0.3波动?如果一直是稳定的漂移那么就是等电位问题,如果一直是波动的那么就是仪表电源或者线路干扰!
3、直接拆出仪表上0~10V输出信号线后短接信号线,如果此时PLC采集到的值还是有波动?还是0.3/0.4?那么就是线路存在干扰!如果是0V那么就是仪表跟PLC模拟量公共端的等电位问题,或者就是仪表的电源纹波太大!尝试在PLC模拟量输入端、仪表的0~10V输出端各并一个0.1uF/630V的瓷片电容试试吧。
4、现场布线时,0~10V信号线是不是用的屏蔽电缆?如果不是屏蔽电缆就换线吧。
5、至于模拟量模块输入阻抗都是9MΩ以上的,仪表0~10V输出是线性稳压输出,只要是0.75mm的屏蔽电缆100米都不可能有这么大的零点偏移的,如果你认为输入阻抗大引起干扰大?那就尝试在模拟量模块0~10V输入端并接一个100kΩ做阻抗匹配试试咯。