以下是引用linuxforever在2019-12-23 21:56:09的发言 >2楼

这个安全设计是电气工程师完成的吗?

以下是引用yming在2019-12-23 14:57:46的发言 >:安全功能的评估要求...

引用详细内容:

安全功能的评估要求是具体应用、工作环境、场合综合提出的。是安全设计的要求。

就是当出现该故障,若不能保证动作时,会产生什么样的“灾害”(人身的、财产的、社会环境的等等)!是否能承受。

据此,就有了安全等级。

它是机械电气综合的安全设计。同一个设备,放在不同的场合,安全等级要求是不一样的。



安全等级的要求是项目负责人、总工程师(或机电一体化工程师)根据机器和人、环境参考使用地区的标准提出来的。

电气部分就是由自动化工程师完成设计。

完成设备后,通过调试,最终安全评估测试,最后达到通过完成。

许多情况下,是需要机械、电气的设计人员配合完成的。不能遗漏不达标,也不能过份。

例如:电气控制急停过快,结果几次急停,周期疲劳应力下,轴断了。像这种情况,就不能使用安全抱闸停车。而是受控安全减速停车。