恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-24 09:33:23
9楼
电压模拟信号就是这样子的。PLC侧0-10V模拟量输入阻抗比较大。
首先,给传感器电压输出的电源,尽量要和PLC同一电源。而且不要让模拟量输入端的0V线路有供电电流,只有测量电流。避免传感器用电的波动,体现在0V回路中。
其次,对于电压信号,使用双绞线传输。避免感应电压耦合在线路上。
屏蔽层可以在PLC模块处和0V一同接入,成为单端接地。如果传感器侧与PLC已经完成等电势连接。则可以两端接地。(就是确保屏蔽层没有感应电流。)
所以,通常都不买电压输出型传感器,而是使用0(4)- 20mA电流传感器,在0-10V电压模块输入端并联个小电阻250-500欧,然后在程序中校正到需要的零点和满度。这样做简单,可靠。只要共模干扰未达到模块极限(30V?),测量就没问题。
Y版的话一直比较信服。并联电阻后应该是不影响输出精度的吧。为何还要调整满值?25MPa的传感器压根不可能有条件测试传感器满偏度数。
另外传感器配线是直接接的仪表,仪表通讯输出给PLC,所以传感器回路和PLC回路是隔离的,不存在等电位什么的问题,可能我没说清楚,引入传感器连接PLC纯属是测试。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主