回复:0-10V模拟量接入遇到了奇怪的问题,是传感器的输出阻抗不匹配吗?求解惑

ZXC2011

  • 帖子

    627
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-24 09:33:23

9楼

展开查看
以下是引用yming在2019-12-23 20:00:53的发言 >4楼

电压模拟信号就是这样子的。PLC侧0-10V模拟量输入阻抗比较大。

首先,给传感器电压输出的电源,尽量要和PLC同一电源。而且不要让模拟量输入端的0V线路有供电电流,只有测量电流。避免传感器用电的波动,体现在0V回路中。

其次,对于电压信号,使用双绞线传输。避免感应电压耦合在线路上。

屏蔽层可以在PLC模块处和0V一同接入,成为单端接地。如果传感器侧与PLC已经完成等电势连接。则可以两端接地。(就是确保屏蔽层没有感应电流。)


所以,通常都不买电压输出型传感器,而是使用0(4)- 20mA电流传感器,在0-10V电压模块输入端并联个小电阻250-500欧,然后在程序中校正到需要的零点和满度。这样做简单,可靠。只要共模干扰未达到模块极限(30V?),测量就没问题。


Y版的话一直比较信服。并联电阻后应该是不影响输出精度的吧。为何还要调整满值?25MPa的传感器压根不可能有条件测试传感器满偏度数。

另外传感器配线是直接接的仪表,仪表通讯输出给PLC,所以传感器回路和PLC回路是隔离的,不存在等电位什么的问题,可能我没说清楚,引入传感器连接PLC纯属是测试。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。