以下是引用ZXC2011在2019-12-24 09:33:23的发言 >9楼

Y版的话一直比较信服。并联电阻后应该是不影响输出精度的吧。为何还要调整满值?25MPa的传感器压根不可能有条件测试传感器满偏度数。

另外传感器配线是直接接的仪表,仪表通讯输出给PLC,所以传感器回路和PLC回路是隔离的,不存在等电位什么的问题,可能我没说清楚,引入传感器连接PLC纯属是测试。

以下是引用yming在2019-12-23 20:00:53的发言 >4楼:电压模拟信号就是这...

引用4楼详细内容:

电压模拟信号就是这样子的。PLC侧0-10V模拟量输入阻抗比较大。

首先,给传感器电压输出的电源,尽量要和PLC同一电源。而且不要让模拟量输入端的0V线路有供电电流,只有测量电流。避免传感器用电的波动,体现在0V回路中。

其次,对于电压信号,使用双绞线传输。避免感应电压耦合在线路上。

屏蔽层可以在PLC模块处和0V一同接入,成为单端接地。如果传感器侧与PLC已经完成等电势连接。则可以两端接地。(就是确保屏蔽层没有感应电流。)


所以,通常都不买电压输出型传感器,而是使用0(4)- 20mA电流传感器,在0-10V电压模块输入端并联个小电阻250-500欧,然后在程序中校正到需要的零点和满度。这样做简单,可靠。只要共模干扰未达到模块极限(30V?),测量就没问题。


普通电阻有效位数就两位,高精度电阻有效位数3位。

除非你买标准测量电阻。普通电阻分级是490欧,510欧。

对测量误差没要求,当然可以不去校正。

否则,就要去校正。

方法当然是可以用那个传感器(加压标定),也可以不用那个传感器,而是用个信号源。


真实情况是,大多电源都是标称值,10V可能就是9.8V,12V可能就是11.8V(你用万用表测一下就知道了)。例如电位器拧到头,也到不了100%。所以,西门子驱动的模拟量输入都有标定,允许你根据实际,用两点式去标定输入信号。


理论上说,所有物理量转换成电测量、数字量。都应该有校正回路(电路上的或程序上的)。