在300的PLC硬件添加 DCM的硬件,分配两个地址,报告文PZD2/.2,
在S7中 打开 STARTER,配置DDS 信息,按照标准步骤一步步设定下来,使用测速机反馈,CUD 改变了几个端子的定义,仅此而已。。。。通讯报告文我还没试验,仅仅使用 control panel 调试,给定转速,就出现如上述情况,我真崩溃了,我准备再找个电机,或者把这台电机安装到其他调速器上。优化设置,磁场一下过,没有任何问题,电流满足设定值,但是电压比较低,大概在140V 左右,额定 180v,磁场电压不够吗?
可是这台电机之前用7031的正常使用。。。
你只做了磁场的优化?其它的没做?
励磁只要满足电流就可以,电压不关键。
我个人觉得电机没问题。应该还是哪里的参数设置问题。