回复:0-10V模拟量接入遇到了奇怪的问题,是传感器的输出阻抗不匹配吗?求解惑

Ready_OK

  • 帖子

    1782
  • 精华

    1
  • 被关注

    125

论坛等级:至圣

注册时间:2017-03-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-25 11:57:49

13楼

展开查看
以下是引用yming在2019-12-23 20:00:53的发言 >4楼

电压模拟信号就是这样子的。PLC侧0-10V模拟量输入阻抗比较大。

首先,给传感器电压输出的电源,尽量要和PLC同一电源。而且不要让模拟量输入端的0V线路有供电电流,只有测量电流。避免传感器用电的波动,体现在0V回路中。

其次,对于电压信号,使用双绞线传输。避免感应电压耦合在线路上。

屏蔽层可以在PLC模块处和0V一同接入,成为单端接地。如果传感器侧与PLC已经完成等电势连接。则可以两端接地。(就是确保屏蔽层没有感应电流。)


所以,通常都不买电压输出型传感器,而是使用0(4)- 20mA电流传感器,在0-10V电压模块输入端并联个小电阻250-500欧,然后在程序中校正到需要的零点和满度。这样做简单,可靠。只要共模干扰未达到模块极限(30V?),测量就没问题。


四楼说的有道理!

海纳百川,厚德务实!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15119条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。