回复:今天监控程序发现程序变红色不知道什么问题,重新下载程序又没有了

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-25 12:19:42

3楼

用排除法。

程序不是我写的,肯定不是我的问题。(开玩笑呢)

改变了符号表是不让监视的。认为程序不一致,要你做比较。一但比较成功,又可以监视了。但是符号是不会出问题的。所以我排除符号表可能。

地址超限是不能运行的。排除地址问题。

我真没见过这个现象。

有人再假设一下吗?