签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠士
注册时间:2010-03-11
黄金 如何晋级?
发布于 2019-12-25 15:01:09
17楼
你只做了磁场的优化?其它的没做?
励磁只要满足电流就可以,电压不关键。
我个人觉得电机没问题。应该还是哪里的参数设置问题。
引用详细内容:
在300的PLC硬件添加 DCM的硬件,分配两个地址,报告文PZD2/.2,
在S7中 打开 STARTER,配置DDS 信息,按照标准步骤一步步设定下来,使用测速机反馈,CUD 改变了几个端子的定义,仅此而已。。。。通讯报告文我还没试验,仅仅使用 control panel 调试,给定转速,就出现如上述情况,我真崩溃了,我准备再找个电机,或者把这台电机安装到其他调速器上。优化设置,磁场一下过,没有任何问题,电流满足设定值,但是电压比较低,大概在140V 左右,额定 180v,磁场电压不够吗?
可是这台电机之前用7031的正常使用。。。
只有磁场可以通过,其他的全都无法通过,电机也不会转动。。。
及时我不做优化,电机好歹也意思一下,转个一到二圈,这哥们儿,压根就不转。。。
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有3834条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!