既然wincc是单独做的,那应该是单用户项目,工程师站做完项目后直接复制项目到操作员站的电脑上,如果是更改画面或者脚本,直接复制画面文件到操作员站的对应文件夹下,操作员更新画面(切换一下)就行了。如果是更改了其他的,操作员站退出运行状态,工程师站复制整个项目过去,覆盖原来的项目文件,然后操作员站重新打开项目(需要更改项目里面的计算机名称和通讯网卡)。