用西门子300plc很久了,MPI主站多点通信我只是用到屏和plc之间的通信,直到上周对一个多主站系统进行维护,才发现这个系统的主站之间用了MPI全局数据包通信,各主站cpu程序都能成功上传,但是从网络配置上看不到全局数据包,只是通过程序分析猜测系统使用了全局数据包。MPI通信的保密性难道是这样体现的吗?这种通信方式和profibus的智能从站有点相似,都是只需要组态硬件网络配置,不需要编写通信程序,但MPI全局数据包可以广播(就是一个主站发送,多个主站接收)。
我把上载的程序下载到仿真,即使是高版本的仿真也不能仿真MPI全局数据包通信,那么,上载的程序是否可以查看到全局数据包通信区域呢?尽管现在我已经通过程序分析已经知道了全局数据包的自定义数据区域,但这个问题还是把我折磨的够呛,想知道有没有更好的办法?