一、计算一下,电机、变频器与负载是否匹配
二、1、 观察一下启动运行时的电流,启动电流大不大,适当放大电流限幅P640 设置步骤: P10=1 P640=? P3900=3 ;
2、对电机静态识别 步骤: P10=0 P1900=1 此时变频器报警A0541等待合闸命令 给定合闸命令
3、转矩上限P1520 转矩下限P1521