恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-26 16:35:55
2楼
1、PLC断电后变频器有没有报通讯故障 2、查看变频器参数 P2100 报警数量选择 P2101停车反应值 的设置
https://support.industry.siemens.com/cs/document/104426056/sinamics-v20-操作说明?dti=0&lc=zh-CN
没有报通讯故障,因为P2014设置为0了,这个P2014只能设置为0,如果大于0的话,会报F72故障。