回复:关于1500编程中对背景数据块访问的问题

贤贤易色

  • 帖子

    1280
  • 精华

    6
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-12-26 16:40:03

4楼

展开查看
以下是引用xkqxwhz在2019-12-26 11:33:14的发言 >

96小锟侠,感谢你的回答,我的意思是,我FB块要调用其它FB块的背景数据块内的数据进行控制.在300中有   L     DINO   装载背景数据的指令和  OPN   DI 打开数据块的指令,不知1200和1500中有类似的指令吗?

调用其他的FB块的背景数据,我个人建议还是通过接口来做,FB1的OUT1  给FB2的IN1这样来,,,,我还是不建议用全局的方式来读背景DB,如果你真的想这么做,在左下角有个详细视图当你点击FB1的背景DB,然后详细视图里面就有一些变量,你再拖拽到程序中就可以了。方法很多,通过接口来做是比较正规的办法

养活一团春意思,撑起两根穷骨头