回复:PLC与V20变频器通讯失败,自动停变频器,要怎么设置参数

水冰凉乐园

  • 帖子

    787
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-09-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-26 16:59:07

6楼

展开查看
以下是引用说好的以后在2019-12-26 16:52:58的发言 >5楼

满足以下三个条件时,变频器会显示故障 F72:

● P2014(USS/MODBUS 报文间断时间)参数值不等于 0。

● 变频器启动后已从主站接收过程数据。

● 两次连续的过程数据报文接收的间隔时间超出P2014 参数值。

是不是你设置的时间太短了。另外1214与V20通讯是启停,给定还是读取?

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-26 16:44:35的发言 >4楼:P2014只能设置为0

引用4楼详细内容:


P2014只能设置为0

以下是引用说好的以后在2019-12-26 16:36:28的发言 >3楼:你看上面那个2014设...

引用3楼详细内容:


你看上面那个2014设置多少

P2014设置2000毫秒,还是会报F72

你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...