如果启停、转速这些指令来自网络上的控制器。则必须设置合理的“看门狗”时间(P2014 毫秒)。具体时间可以参考波特率。

只有在驱动的启停、转速不是来自网络上的控制器,控制器只是读驱动的状态(转速、电流、电压等);才可以将P2014设置为零(关闭网络监控)


在驱动的控制来自网络控制器时,关闭监控是非常危险的。

出现网络通讯报警和故障,应该处理网络问题。通过参数检查,这些参数可以看到无错误报文的计数,有错误的计数、校验错误的计数等等。找出原因去解决。


说实话,西门子提供的Modbus通讯是为第三方厂商驱动兼容用的。原本自己的就是USS通讯,简单可靠速度快。

通常的情况下,普通双绞线就可以完成。甚至网线就成。

通讯质量的检查,就是无措报文计数不断的计数,其他错误计数总是0。