以下是引用nnnn1234在2019-12-26 22:23:58的发言 >6楼

你这个接线方式是4线制

以下是引用jieran在2019-12-26 20:58:24的发言 >楼主:  2线制仪表  信...

引用楼主详细内容:

 

 2线制仪表  信号4-20MA   按照上图接的线   仪表供电正常  模块指示灯均不亮  PLC通道设置0-20MA 输入读取AIW12值 始终是0  请问各位大师如何解决 问题出在哪里

smart 的AI只有四线制的输入通道,二线制的只能用这种方式接线。

问题排查方法也简单,首先,串入万用表测回路有没有电流,有电流之后再在线查看 模块状态。