回复:G120C profibusDP通信求助

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-27 07:53:03

3楼

CM1242-5只能作为300的从站。

CM1243-5则是主站CM。

这样才能将1200作为下一级DP网络。


按说你就不应该买G120C DP,应该使用用G120C PN;价格一样,编程一样。PN网络比DP又快,又稳定,不容易受到干扰。