1、明纬电源的容量没问题。而且,明纬电源本身有短路保护,完全可以。45KW接触器的额定电流也就是90A左右,而这个电机的额定电流是55A左右,所以,这个接触器的选型不算大,毕竟要考虑过载。

2、你这160A的快熔保护不了明纬电源。

3、不意外的话,会误动作。过载继电器,交直流是一样的。

4、电缆根据电流及敷设方式选。

5、不带机械的阶跃空载启动,瞬间电流应该就是电枢额定电压/电枢电阻。你自己算一下吧。