回复:CP342-5怎么用的

企鹅村

  • 帖子

    544
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-11-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-12-27 15:28:34

5楼

展开查看
以下是引用shine在2019-12-27 14:29:16的发言 >4楼

先说一下你准备用这个模块做什么用?

模块的I/O地址除了用于调用通讯块时作为参数外,不需要关注。


就是按主贴中的图2那样手动添加DP I/O的,其地址不和系统I/O对应,而是需要调用DP通讯块,映射到DB块或者M区

是这样的,其他公司的老设备,现在想翻新用,图纸程序都没有,我上载了一份,里面有这个CP342通讯故障,没用过就想学习一下。


【模块的I/O地址除了用于调用通讯块时作为参数外】

这个地址在从站里面编程用的,就是下图的16#100对吧?你看它就发送了16个byte

对应主站的输入输出也用的16个字节。


【其地址不和系统I/O对应】,你的意思如果主站是组态了20个字节,上面从站编程调用“DP_send"时send编byte20就行了?