是这样的,其他公司的老设备,现在想翻新用,图纸程序都没有,我上载了一份,里面有这个CP342通讯故障,没用过就想学习一下。
【模块的I/O地址除了用于调用通讯块时作为参数外】
这个地址在从站里面编程用的,就是下图的16#100对吧?你看它就发送了16个byte
对应主站的输入输出也用的16个字节。
【其地址不和系统I/O对应】,你的意思如果主站是组态了20个字节,上面从站编程调用“DP_send"时send编byte20就行了?
是的。
DP_SEND和组态的输出对应,DP_RCV和输入对应,长度要一致。而模块本身的地址和CPLADDR对应