回复:SMART EM AE08 的求助

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    658
  • 精华

    37
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-12-27 16:33:46

4楼

展开查看
以下是引用JL4_207在2019-12-27 14:02:24的发言 >2楼

1、绿灯常亮,系统块组态正常,供电正常;

2、通道灯不亮,1、没有在smart软件的系统块组态该扩展模块;2、硬件故障,CPU识别不了该模块;

3、所有通道红灯闪烁,模块没有24V电源;

4、一个或几个通道红灯闪烁,该通道值超出范围;



感谢楼上二位


检测大概是这个情况

DIAG灯和所以的通道灯都是红色闪烁,肯定是硬件坏了。

DIAG绿灯和所有的通道绿灯常亮,模块是正常态。