恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-27 16:33:46
4楼
1、绿灯常亮,系统块组态正常,供电正常;
2、通道灯不亮,1、没有在smart软件的系统块组态该扩展模块;2、硬件故障,CPU识别不了该模块;
3、所有通道红灯闪烁,模块没有24V电源;
4、一个或几个通道红灯闪烁,该通道值超出范围;
感谢楼上二位
检测大概是这个情况
DIAG灯和所以的通道灯都是红色闪烁,肯定是硬件坏了。
DIAG绿灯和所有的通道绿灯常亮,模块是正常态。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主