那,版主,针对我提到的做完电机识别之后,速度环增益恢复为缺省值的问题。
会可能和参数P341和P342有关吗?这2个参数,需要先设定进去,再进行电机优化识别?还是说这个2个参数本身就需要做优化自动识别的呢?说实话,这2个参数,我之前都没有实际使用到过。
恢复成工厂化设置了?这个我没注意过。但是一定是哪没搞对。
P341和P342这两个参数,是通过电机的动态辨识与优化,自动测取得参数,你当然也可以输入已知的参数。但是只要做了动态的优化和辨识,在结束以后,还是会被修改的。
关于速度调节器的PI参数值,动态辨识与优化以后也是会被修改的。它们的取值,往往由参数P1967决定。如果这个值是工厂化默认,那一般会把速度调节器特性设置的比较硬。仅此而已。