回复:G120与第三方电机传动的调试

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-12-28 17:46:04

23楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-12-28 17:10:42的发言 >21楼

如上图示,那个自己测的转动惯量,与我们实际在轴上安装的扭矩传感器和速度传感器所做的转动惯量测试,两数据是相吻合的。


所以,后来只要自己测试的数据有疑问,就要参考那个转动惯量参数值。以间接判别测试数据的真实性。哈哈。

以下是引用Haohaobb在2019-12-28 16:36:19的发言 >:P342总转动惯量与电...

引用详细内容:

P342总转动惯量与电机的比例,我觉得,这个不是应该是根据实际情况来写入的吗?我现在全部是1,

我觉得是因为我上面所说的,我这边给不出准确的比例值,索性就没有填,因此一直是默认值1.


像sew的驱动器,它有一个转速控制器优化向导,其方式就是让调试人员手动输入负载转动惯量,然后点击下一步,软件会生成一组转速控制器的优化参数,供调试人员参考,当然也可以手动调整。





如果是g120驱动电机,电机驱动一节车厢在20m的轨道上往复运行,如何测量车厢负载的转动惯量呢。可能对于诸如卷取类的设备比较方便做动态识别。