以下是引用Haohaobb在2019-12-29 14:15:16的发言 >

DRS132M4BE

该型号电机,通过其自家调试软件选择完电机型号后显示的惯量为:258.18;

g120识别出来的为249.12,这个差别算是大还是小呢?




工程上的这种差距,完全可以接受。而且很难说谁的更准,谁得更不准。只有通过专业的检测方法和专业的检测设备,才能获取最真实的数据。


原因很简单,变频器的转矩实际值,不是真正电机输出的轴转矩实际值,它是通过实测的电流值推算的,没有形成瞬态的电机轴转矩检测和采样;另外,不同的变频器,其内部芯片对信号的采样周期不同,对转速实际值的采样间隔也不一致,所以,所得到的电机轴瞬态速度变化值也会存在差异。


因为,转动惯量只对传动系统的动态过程起作用,稳态时没有作用。所以加速度的测试是体现动态测试水平的。


从工程应用、计算、设计角度,转动惯量的误差几kg或10几kg误差,是可以接受的。个见,仅供参考。