对。电机的损坏,通常只是热积累,造成温度超过漆包线温度限值烧毁的损坏。

最直接的就是电机装有温度传感器了。

只要是标准异步电机,电机的电参数都差不多。

西门子对电机的保护是根据静态辨识的结果,测得电机阻抗。根据电流、阻抗获得电机发热值。所以,要在规定的电机温度下测量阻抗,同时要输入真实的电机重量。这样西门子变频器可以在运行中自己计算电机发热量。

注意:国产电机与西门子电机的重量差异是比较大的。默认是西门子电机重量,如果不修改,很可能“提前”报警(实际温度未达到)。