以下是引用kdrjl在2019-12-30 14:28:24的发言 >2楼

第一,如果没有弱磁调速,磁化曲线的辩识可以省略不做。putian


第二,速调的P和I两个数据是怎么来的?不是大惯性负载吗?I参数才几十个毫秒?时间常数不匹配吧?


第三,四个电机用四个变频器驱动?还是一个?没说呀。

磁化曲线不仅仅是为了弱磁调速。

它还与磁通回路(安匝)有关,主要是大电流(接近、超过电机额定电流的)区间。

普通的标准异步电机,最大输出转矩是额定转矩的2.2倍。而这时的电流大约是额定电流的6-7倍。为啥?因为磁路趋于饱和了。

所以磁化曲线不仅用于频率,也标志磁路的安匝特性。

对吧?

所以,要是存在过载运用,还是要做一下磁化曲线的为好。