感谢yming版主和kdrjl版主的支持,每台电机由CU320+PM240单独拖动,不是并联也没有多轴。电机经两级变速连接负载,应该不是硬连接。P和I优化后为11.5和156(近似值),测试时发现不是很稳,将P改到了7.5,I改成48,第二次优化后P还是7.5,但I改到了150,电流如图2.P1472这个参数我是借鉴的另一个相同的项目,我一直想不通图1的电流不像是启动时励磁不足造成的,难道是速度环参数不正确?另外在停车时,电流还是很大,不知有什么办法能消除停车时的电流,我直接用的控制字第0位做的启停。P1240为0,采用外部电阻制动。在第二次试车时有F7900堵转报出,考虑还是把1960=1的值想办法再填回去,再次感谢两位版主的支持,谢谢。
对于大惯性负载,把P降下来,修改方向是对的,但把 I 也减小了,方向就不对了。应该是把 I 增加才对。要是我,你的这个 I 值,提高一个数量级也不为过。
另外,停车电流大,这正说明速调的的放大倍数大(调节特性硬),系统惯性大,导致的制动电流大。把各台电机的控制参数P640做一个限制,P1520和P1521都等于电机额定转矩,P1530和P1531都等于电机额定功率。这样,制动状态就是以电机额定能力限制工作了。