恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-30 21:55:12
2楼
不行。这种方法根本上就不可靠。
首先,输入点的检查不是内部检查。它是由串联在输入回路中的LED指示的。大电流烧了,外部短路了,LED就不亮了。只需观察就解决问题。(大多的DIO,在设计时都会考虑到这个问题。)
只有安全型的,或使用双回路模仿安全型检查DIO。
嗯,其实有这个想法也是之前,遇到过一次类似的情况,但是各种原因吧, 从诊断到解决用了40分钟,后来就想着能不能用这个,做个示范。
请填写推广理由:
分享