嗯,其实有这个想法也是之前,遇到过一次类似的情况,但是各种原因吧, 从诊断到解决用了40分钟,后来就想着能不能用这个,做个示范。
多年使用PLC倒是遇到过两次DI的问题。一次是石墨粉尘堆积,导致DI接点短路,LED常亮。拆下清理就好了。一次是LED不亮,拆下检查是输入限流10欧贴片电阻烧毁。换一个就好了。
比较烦人的是那种不带LED的PLC(LOGO!),即便监控那个点,你也不知道是内部的还是外部的问题。还得用万用表。
对于重要的DI信号,还是要用安全模块、启用安全功能。安全功能并不是简单程序上的,而是它使用了安全芯片。是通过芯片提供的安全功能,评估DI的工作状态。