空载还报F0001,还有很多方面的原因,我们曾经遇到过多次

如果电机是矢量控制方式,要检查电机是否有问题,接线是否有问题,电缆是否有问题,

比如我遇到的,电机电缆屏蔽层有**刺碰到相线上,电机内相线接线未接实等都未出现此故障。


最好的办法是把电机电缆从变频器下口拆掉,然后变频器改为V/F控制方式,再试下,OK的话,查电机或电缆,还报故障查变频器