如果不是超范围(振动限值、温度、湿度、导电尘埃环境限值等),就PLC、扩展模块的连接不会出问题的。其插针都是镀金的,没有氧化接触问题。

手册上给出的安装环境都是经过测试验证的。我试过,还挺准,超过一点就会出问题。

像要求的24V电压范围20.4V - 28.2V,准着呢。超一点儿就出问题了。

重点还是要找出原因,否则还会出问题。