发布于 2019-12-31 12:00:27
4楼
直流滤波器?一般的π型滤波器就可以了。
不过,你的什么牌子24开关电源会输出30V?!!!这么高的电压PLC、传感器会很快烧掉的!!
1、先确认万用表测量220VAC是否万用表没问题?
2、再确认你测量的方法是否正确?
3、然后断开负载测试空载时开关电源输出多少伏?
4、是不是你的电源接到PLC的24V电源输出端子排上了?
ps:一般24V开关电源会输出这么高电压,一般是反馈采样电路出问题了无法实现稳压输出、或者输出电感磁芯断裂了电感过饱和滤波不行输出纹波突破天际。