回复:伺服电机的利用率计算方式

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36771
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-01 16:07:51

13楼

这是一个旧贴,又被炒饭翻上来了。


看来伺服电机和变频器的制动电阻都有类似的功率计算问题。选多大的,才能保证自己的使用不会因为元器件的温升达不到热平衡而烧坏。


我记得在以前在使用一种直流伺服电机的时候,它的技术指标有一个连续堵转电流和一个最大堵转电流之分,只要选型按照连续堵转电流来选,电机会选的大一些,但连续工作电机外壳温升不会超过表面温度80度以上就达到热平衡了。


变频器的制动电阻也类似,根据自己连续制动状态,电阻所吸收的电流不会使其表面温度超过200度,就达到热平衡了。以这个电流建立制动电阻基准支路,然后通过并联若干支路电阻,满足总的电流之和对应电机的额定转矩。即可保证电阻器连续工作不会烧坏。


像楼主所提的计算利用率,其实也是一种工程计算功率选型的一种手段。

我是你的朋友