回复:巧用水银接触器及智能温控表解决加热频繁动作造成接触器故障及提高温控精度

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12879
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-01 16:35:19

1楼

使用欧姆龙的温控器控制水银接触器,改造完成温控效果就比较好了,可以达到正负1.5°以内了,

水银接触器相对于固态继电器,当控制的负载短路及过载时,不会出现固态继电器容易损坏或是直接击穿短路导通问题,因为水银接触器无固定触点,动作频率及使用寿命比接触器好。下面的链接就是我以前在论坛上发的关于水银接触器方面的帖子。

水银接触器在加热控制运用-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1583895&b_id=24&s_id=0&num=29#anch