PLC轴的话,多一句嘴,编程小心,尤其是NC相关repos功能,该功能运用一定要小心,回读上一句时一旦读了PLC加入的指令,会把之前NC未执行完整的语句视为已经加工完毕,并以G0的速度重新定位,这样会引起非常大的碰撞。千万慎用。(另一个关键是好多人还不知道自己的床子是否已经开了该功能)
有些时候,往往出发点很好,但现实却很骨感,要我说,如果PLC轴不参与加工,光定位损失的节拍无可厚非,关键是安全。要是在加工过程中同时定位,那就一定要考虑更多的问题,诸如上边说的repos的问题。我不是很推荐PLC轴在加工中同时动作的,容易引起不必要的麻烦。双通道则完全没有这方面的问题,随便怎么编都不会有影响,相对的,软硬件成本肯定要高。
综上,我还是觉得双通道更值得推荐,PLC轴不是不能用,但请谨慎,一定要三思而行,考虑清楚系统的所有响应再行运用。