回复:200smart以太网通讯

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1063
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-02 18:33:15

10楼

展开查看
以下是引用Siemens automation在2019-12-20 14:16:46的发言 >9楼

S7-200 SMART 中的V存储区在S7-300/400 PLC 编程中以DB1数据块的形式体现。所以你S7-200 SMART做S7通讯时只能读写300的DB1块中的数据。

以下是引用cat_boy在2019-12-20 10:51:29的发言 >8楼:siemens大侠:    ...

引用8楼详细内容:

siemens大侠:

      smart使用get指令时,定义通讯对象的通信区域 ,只能以&VBXXX的格式,无法输入S7-300的DB块地址,请问如何将这两个地址对应起来呢?谢谢!

以下是引用Siemens automation在2019-12-20 10:21:22的发言 >7楼:smart200和300的S7...

引用7楼详细内容:

smart200和300的S7通讯我没有试过,但是smart200和1200我是做过测试时可以实现,因为手上没有300的PLC,无法将测试的结果告诉你。你有这两款PLC都有,你有这样的条件,你直接用smart200做主站编写程序去读一下300的数据,你监控这个PLC就知道能不能读取,这样做去验证一下能不能实现,如果S7不能做到,那你其他以太网方式是不可能实现。其他方式两边都要组态都要编程,因为S7的介绍只要主站编程读写从站就可以。

以下是引用cat_boy在2019-12-20 09:48:20的发言 >5楼:多谢siemens大侠指...

引用5楼详细内容:

多谢siemens大侠指点,我看网上资料S7通讯都是300侧组态编程,没有smart侧编程的案例;400电话咨询也说smart单侧编程不可以;请问siemens大侠是否只在smart侧通过PUT/GET指令即可读取300PLC的数据?

以下是引用Siemens automation在2019-12-20 08:58:58的发言 >4楼:直接用S7通讯。...

引用4楼详细内容:

直接用S7通讯。你如果是smart200作为主站的话,你直接使用S7和300通讯。用smart200做主站和300S7通讯,只要smart200侧编程就可以读取300里面的数据,300不需要编程,也不需要组态。以前我就用过smart200主站,1200做从站,1200侧不需要组态也不需要编程。

如果你使用的CP343-1 Lean模块不支持S7通讯。

你参考这个链接

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/S7/S7_300_S7/S7.htm