 1mS定时器是硬件定时器,一旦启动它,定时就不受扫描周期的影响。

100mS定时器是软件定时器,一旦启动它,它的计时是在每个扫描周期中执行用户程序的时段执行,每个扫描周期中不执行用户程序的时段定时器暂停计时。 这就造成了计时数值小于实际时间--负误差。估计美国人(S7-2**的娘家是美国)权衡误差,将100mS定时器的刷新设置在每个100mS计时的开始时刻,这就可能造成正误差,正误差最大可以接近100mS,这样可以正负相抵。在大多数情况下,正负相抵仍然存在正误差。所以就有了“请将预设值 (PV) 增大 1”的说法。