回复:关于1500编程中对背景数据块访问的问题

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21069
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-02 22:56:30

12楼

展开查看
以下是引用xkqxwhz在2020-01-02 22:21:18的发言 >11楼

我这个程序实际就是用的背景实例,使用优化的访问方式还没实现,望Zane指点,谢谢!

 

 

 


以下是引用Zane在2019-12-30 23:27:32的发言 >9楼: 可以考虑背景实例

引用9楼详细内容:

 可以考虑背景实例

背景数据块不支持数组形式,但FB块支持,可以在一个任意FB静态变量中建一个FB701的数组,不用调用FB701,FB400中定义一个背景实例,调用FB400时赋值FB701的数组背景实例


图1,读取或赋值背景数据块自身的做法不可取


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download