回复:三相电机接线相序错误造成的变频器不能正常工作

已锁定

Ready_OK

  • 帖子

    1782
  • 精华

    1
  • 被关注

    125

论坛等级:至圣

注册时间:2017-03-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-03 11:15:41

21楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-12-16 14:38:51的发言 >6楼

这是必须要注意的。一般情况在电机正反转转换为正转状态时(有一个正反转的参数为0时),电机旋转以后,面对电机输出轴,顺时针旋转,此时方向正确。编码器的A和B相按图纸所示连接正确,否则,说明电机的三相电源相序不对。


当然,有些时候为了省事,发现相序错了,也可以通过参数对其输出相序反向。不用倒电缆接线。


总之这个问题比较灵活,根据现场来处理。我们为了保证自己的产品一致性,在旋转方向上是规定死的。一旦确定,就对电缆线做标记。保证售后维修的方便性。

6楼分析精辟!

海纳百川,厚德务实!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。