回复:840Dsl 出现120201 和120407 报警,在PCU 50上的坐标轴都变成了#号,请问各位大侠这是什么问题

已锁定

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-01-03 16:49:16

5楼

 PCU端首先要做的是Ping一下,看看能否和NCU保持良好的通讯。在Ping通的前提下,再考虑HMI的设置是否正确,软件是否有bug等等。物理的连接是最优先诊断的前提。

有条件的话,用PC端的HMI软件确认目前NCU的真实状态,提高容错率。还要确认PLC目前处于什么状态,会不会是导致通讯问题的元凶。

连接不上,还可能因为TCU的设定出错,即config.ini或者tcu.ini设定有问题,导致相关的TCU无法映射到PCU上。这些也需要考虑。