回复:三相电机接线相序错误造成的变频器不能正常工作

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-04 13:07:10

27楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2020-01-03 13:40:58的发言 >25楼

实操真经啊,高侠我也学习了。那是什么品牌的变频器。

以下是引用高山孤影在2020-01-03 11:49:31的发言 >23楼:变频器中有编码器方...

引用23楼详细内容:

变频器中有编码器方向的选择参数,上次一家塑料厂的变频器电流大,后来重新设置了参数,把编码器方向调整为正向,做了一下动态辨识才排除的故障。

他们用的很乱,地板线都是西门子的,薄膜的复卷机用的是汇川的,还有个别的是国产嘉信的。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/