这问题问的,很不专业。


变频器输出有谐波,这是事实。但是否会烧坏电机?那可不一定。要看电机绕组的绝缘强度和绕组内部的温度状态。如果是确认谐波导致电机绝缘击穿,那也要有证据,看看电机的烧坏状态。如果是大面积绝缘击穿,那可未必是变频器的谐波所致。不要“打错了狗头”。电机长期过载,或者强迫冷却不够,也能烧电机的。


谐波导致的电机绝缘击穿,绕组线圈看上去表面很好,但是仔细观察,会发现绕组绝缘有很小的穿孔,导致绝缘击穿短路。


至于为什么谐波会导致电机绝缘损坏?这在百度里可以找到各种说法吧?用示波器看看变频器的输出波形,它的毛刺峰峰值很高,上千伏的尖峰电压。能量不大,但幅值很高呢。