回复:怎么才能做到在调用FB块时定时器才计时,停止调用块时暂停计时啊?

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21055
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-04 21:43:01

10楼

展开查看
以下是引用WEI~WEI在2020-01-04 18:53:07的发言 >9楼

版主,可以分享下您的思路吗?最近真遇到这种问题了,本来认为很简单的问题,没想到搞到很复杂,真的有点事与愿违,我测试的程序就是计时不停止,虽然通过别的方式搞定了,但心里总有不干,不是按照自己设计的方法执行的!附件是我的测试截屏

clip0016.rar

以下是引用Zane在2020-01-02 22:03:08的发言 >7楼:暂停程序的方法就是...

引用7楼详细内容:

暂停程序的方法就是让程序不被扫描吗?


这是最最低级的编程做法。

以下是引用WEI~WEI在2020-01-02 18:22:12的发言 >6楼: 那版主有什么办法...

引用6楼详细内容:

 那版主有什么办法让计时器在不调用时停止呢?,比如我想暂停设备,按下停止键就不让程序扫描了,寄存器的状态都保持当前的状态,唯独计时器在一直计时,在启动发现计时器计时满了,200用ED指令就可以解决,但1200我就解决不了!

这不需要什么思路,这是个基本功的问题,是对PLC逻辑编程的一个基本认识,以及对指令的熟悉与掌握的问题。


TONR指令可以很容易满足你的控制要求,你盯着TON指令使什么劲儿呢?