现场出现问题一般都是通过替换法来排出的。
但我们在s7-300出现过二次I/O模块故障导致其后面的 模块无法连接的问题就比较无语了。
表现为故障模块正常但其后面同一轨道上的其他模块均离线。
我们一个项目遇到过N次,每次换过模块过不了多久,必定故障,更要命的是在控制层单独测试模块又可以,放到现场就是连不上。被公司严重质疑水平后请了西家工程师(我认为是销售工程师不是技术工程师),直接说现场环境太恶劣了。