以下是引用kdrjl在2019-05-02 16:15:21的发言 >3楼

你的系统控制方式是V/F还是矢量?如果是前者,看看是否设置了停机励磁或者转矩提升之类的?如果是后者,可以通过在快速调试以后看看参数r331,它是电机励磁电流。内部计算的。

仔细分析,觉的3楼说的有道理!