恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-06 14:25:47
2楼
BOP或者IOP面板的上升下降只能是local模式下调速,不能用来控制电动电位计的调速。电动电位器手动(P1041=0)是靠P1035和P1036来调速,自动(P1041=1)是靠P1042来调速,还可以附加使用P1044和P1043(上升沿有效)。可以通过外接两个点动按钮控制P1035=r722.1,P1036=r722.2,类似于面板两个上升下降按钮。