以下是引用手机用户20200102305021在2020-01-06 09:29:47的发言 >7楼

今天试了,电机可以动作了.

我是用的宏2,DI0控制启动和频率1,DI1控制频率2,但是我不明白的一个地方是,为什么我单接DI0电机不能动作,加了DI1之后电机又可以动作了?是不是宏这个要求就一定要你接完全部线才能运行?

端子控制,不一定非要用宏操作,你直接把端子的相应参数连接到控制字和给定通道上就可以了。用不着管宏的设置。


比如说,你想用第一个开关量端子作为起停控制开关,把主模拟量端子输入,作为外部的转速设定值,那只设置:P840 = 722.0;P1070 = 755.0就可以了。


当然其它的控制字只要置对位置即可。特别是使能信号和OFF2与OFF3一律置1,即可。