恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-06 16:47:18
13楼
不是西家的变频器,这变频器是客户购买的,但西家的肯定也没有问题,换成是我,肯定选西家的了。其实电机的原理跟变压器是一样的,定子相当于变压器的高压侧,转子相当于低压侧,变压器作为调频电源使用是完全可行的。我不是在50Hz下使用的,而是把频率提高到了89Hz,因为车轮的测试最大工艺转速是2630r/min,我380v的电压没法满足,只能提高频率,但变频器的余量我根据理论值提了一个等级。
这都无所谓,超过50Hz以后,变频器对变压器负载是恒功率控制。所以没有问题。你这个应用,是从实践上来确认这种应用的可行性。挺好的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主