回复:在S7-300 里如何每隔10ms将一个浮点数递增保存在DB块中?

已锁定

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7399
  • 精华

    53
  • 被关注

    252

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-06 17:14:13

3楼

展开查看
以下是引用shine在2020-01-03 14:56:16的发言 >2楼

你的程序在哪里体现出DB11了?

你得先打开DB11。

在 T DBD[MD200]的前面加一个OPEN DB11。否则,保存到DB2了。

是的,在OPN指令后,不能访问完整的DBn.DB..,一进行访问就重新打开了DBn,如果要同时访问个数据块,又不想用完整地址,可以OPN DBn,和OPN DIn,分别打开两个数据块