回复:PLC报文111控制S120电机无法启动

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-06 18:23:20

7楼

如果你所述的问题状态时,r2 = 0。那就是说变频器这边是正常状态,停止是PLC所致。PLC没有给变频器发给定值信号。而且变频器此时也没有关闭启动状态,还在启动状态等待上位发给定值呢。


问题出在PLC的程序里了,和下面装置没关系。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭